3x50 1x25电缆3x50电缆1x25一米出多少铜3×50+1×25的铜电缆一米净铜=3*50*8.9+25*8.9=1557.5克看是铜芯还是铝芯的,以铜芯计算。
3x50十1x25电缆用多大空开3X50是代表3根火线是50平方,1×25代表零线是25平方,所以只需买铜鼻子火线50,零线25的型号。
3x50十1x25电缆安全载流量大约在200A。
3x50+1x25铝电缆多大YJLV-3*50+1*25铝芯电缆是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。
200米铝电缆3x50+1x25可带多少千瓦3*50+1*25的铝芯电缆在土壤中敷设载流量为120A,由于敷设长度为300米,考虑压降不超5%,则实际载流量应为60A。
3x50+1x25铝线能带多少千瓦3*50+1*2绞线机5的铝电缆能承受63千瓦的负荷。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。
所以功率P=1.732*0.8*0.38*120=63千瓦,cosΦ为0.8。
3×50+1×25多大用电量3*50+1*25的铜芯电缆能带87kw,电流155A。
查下表,可以查得3*50+1*25的铜芯电缆在土壤敷设时的安全载流量为155A。
3x50十1x25电缆外径多少VV-3*50+2*25mm²的电缆近似外径:34.4mm,其中护套厚度为2.6mm,导体直径:50mm²的为8.6mm。
请问电缆上面写着3X50十1X25怎样理解,多少平方的三根50平方毫米的线加上一根25平方毫米的线。
3x50平方加1x25平方铜芯电缆外径是多少这与电缆的型号有关,以yjv型一千伏电缆为例,3*50+1*25平方毫米的铜芯电缆外径约28毫米。
3x501x25铝电缆能带多少瓦计算方法:按1平方通过4A电流就算每股电缆电流,50*4=200A。
电缆太长考虑阻值发热等问题200A*0.8=160A铝线的承载是铜线的0.6倍。
一米3X50十1x25电缆有多重要看你是什么型号的电缆,有聚氯乙烯的,带铠的,不带铠的。
3乘50加1乘25电缆一米多少铜3x50十1x25电缆一米有3.122斤铜。
电缆铜的面积乘以长度再乘以密度就是铜的重量。
外行咨询,三相电缆中3*50+1中的+1是啥意思这种电缆实际上就是四芯电缆,你把型号没写全全,应该是3X50+1X25,意思就是这根电缆中有3根50平方的线和1根25平方的线。
yJv3x50+1x25铜芯电缆现在多少钱一米电缆的价格与其具体型号,厂家品牌,需求量,交货距离,交货时间,税费等有关。
铝线3x50十1ⅹ25是什么意思应该买多少平方的铜铝接头如果铝电缆是3*50+1*25平方的电缆就是说,电缆的三根相线是50平方的,零线是25平方的。
3*50+1*25电缆铜芯重量每米是多少ZRYJV3*50+1*25电缆参考重量为1951kg/km-秦尧。
3✘50+1✘25电缆能负载多,千瓦不考虑负载平衡、功率因素、距离(线长)的话,载流量按3计(不同敷设方式不同):P=1.732*380*50*3≈98.7KW,计100KW。
低压铜芯电缆的价格是多少规格:3X501X25红本价格:82.42元/米监控价格:86.88元/米YJV-0.6/1kV4X50铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆参考报价规格:4X50红本价格:9。
yjv电缆规格型号大全谁有其主要型号:GB/T5013.4-2008JB/T8735.2-2011。
3x50十1x25电缆一米有几斤铜电缆一米净铜=3*50*8.9+25*8.9=1557.5克看是铜芯还是铝芯的,以铜芯计算。
3×50+1+25铜电缆能带多大功率长度为225米的3*50+1*25的铜芯电缆能带87kw,电流155A。
查下表,可以查得3*50+1*25的铜芯电缆在土壤敷设时的安全载流量为155A。
50个kv用多大的电缆50个kv用3X70平方+1X35平方的4芯铜电缆根据负荷的大小不同,50kw用电量需要不同的进线。
3×50平方+2×35平方铜电缆能承受多大电流?多大功率这种线适用于楼房布线,3xn+1的才是电机用线的,另外你说的,3x50+2x35的线,没有这种规格的,这种线是3x50+1x25的,这是三相主线,一根零线,一根PE线。
3x50+1x25铝芯电缆载流量3*50+1*25的铝电缆能承受63千瓦的负荷。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ所以功率P=1.732*0.8*0.38*120=63千瓦,cosΦ为0.8。
VLv22.1kv3x50十1x25的表达含义是电气专业的吧?这个问题,是类似的.3x50十1x25部分:3x50是三相电的,1x25是零线或保护线。
50千瓦三相电机用多大铝电缆50千瓦的负荷,电流约为100安培,建议选用YJLV-0.6/13X35+1X16铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
45KW电机选用多大的电缆?45kw的电机、四级、负载是引风机,距离电源柜260米,长时间连续运行,应该选用什么规格的电缆?除了考虑载流量、运行压降外,还要考虑启动压降。