10kv电缆对地绝缘电阻标准是多少一般摇测绝缘时要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。
三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。
10千伏电缆对地绝缘电阻国家标准用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kV的干式变,绕组绝缘电阻不小于70%出厂值,铁芯对地绝缘电阻不小于5MΩ。
高压电缆对地60兆欧可以送电吗高压电缆如果额定电压是10kv的话,对地绝缘电阻60兆欧是可以送电的。
10kv高压电缆绝缘标准10kv高压电缆在绝缘方面确实也需要满足一定的标准才行。
10kv电缆对地绝缘和相间绝缘相间绝缘是指两根导线之间的绝缘,中间的绝缘材料是空气,即两根导线的距离足够远就可以了,相对地的绝缘是导线与大地,与电线杆绝缘。
10kv高压线绝缘阻值多少正常10KV电缆的绝缘值不小于400M欧正常。
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10KV线路对地绝缘电阻为多少为合格(所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ。
三相电缆对地绝缘电阻是多少你所说的三相电缆应该是10kV中压电缆,它的对地绝缘电阻应该不小于300兆欧,如果是低压电缆应该不小于10兆欧。
谁知道10kv电缆绝缘不低于多少10kv架空绝缘电缆价格:44元/米采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-1X10/,立杆档距可以为20米。
地埋电缆对地绝缘最低是多少长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。
当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合要求10kv高压电缆A,B。
10kv相间和对地绝缘要求10Kv配电线路相间距离水排列7米、三角排列9米、导线对地垂直距离7米。
10Kv配电线路相间距离水排列7米、三角排列9米、导线对地垂直距离7米。
10千伏对地绝缘值配变100KVA以上的,接地电阻小于等于4Ω配变100KVA以上,台区的重复接地,小于等于10Ω配变100KVA及以下,小于等于10Ω配变100KVA及以下,台区的重复接地。
电缆对地绝缘标准电缆相间和对地的绝缘电阻标准应该是10MΩ1Kv电力电缆相间和对地绝缘电阻不应小于10MΩ。
其中1KV电缆使用1KV绝缘摇表。
10kv电缆怎么测绝缘10kV高压电缆在测量绝缘时,可以利用2500V绝缘电阻表对电缆进行相对地、相与相之间进行绝缘测试。
高压电缆对地绝缘阻值标准电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV以下的使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ。
煤矿10千伏高压电缆绝缘电阻是多少煤矿10千伏高压电缆绝缘电阻应不小于400MΩ。
10kv架空线路1兆欧绝缘可以送电吗不能送电。
按《电力安全工作规程》规定,对于10kv线路,1kv对地绝缘电阻必须大于1兆欧,就是说10kv必须大于10兆欧。
10kv电缆相间绝缘电阻的测量方法用摇表测10kv高压电缆绝缘电阻方法:首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。
10kv电缆绝缘电阻最低是多少10kv电缆绝缘电阻最低值是多少?要回答这个问题,首先必须知道绝缘电阻的最低值为多少,就是每伏一千欧姆。
摇测10kv架空线路对地绝缘电阻多少算合格线路的绝缘电阻只要不小于20MΩ就可以了,但是在测量线路绝缘电阻时,需把T接的变压器令克拉开。
谁知道10kv电缆绝缘不低于多少主要原因:造成泄漏的原因主要有两方面:一是由于机械加工的结果,机械产品的表面必然存在各种缺陷和形状及尺寸偏差,因此。
10KV高压电缆绝缘值不一样送电造成什么影响,用2500的摇表三相对地绝缘分别为1000兆欧、200兆欧、50兆欧用摇表摇测的每相的绝缘电阻值的确相差不少,首先重点检查电缆的两端的(电缆头)绝缘情况是否良好。
10千伏高压电线绝缘标准高压电线绝缘标准:长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。
当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv的绝缘等级有关10kv高压电缆的绝缘标准,一般电力电缆的绝缘电阻都会很高,其绝缘标准也是很高的,究竟其绝缘电阻值是多少。
10k∨电缆地埋对地合格阻值标准根据规范要求,380v地埋电缆的绝缘阻值一般为2MΩ~5MΩ,绝对不能低于0.5MΩ。
绝缘电阻越大说明设备的绝缘越好。
10千伏交联电缆绝缘电阻值是多少电力电缆测量绝缘电阻值规定》电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV以下使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ.1KV以上使用2.5KV摇表:3KV及以下电缆绝缘电阻值不。
10000v电缆对地绝缘标准10000伏的高压电缆对地的绝缘电阻值必须达到10兆欧及以上才算合格。
10千k带绝缘的户外电线真的绝缘吗户外10Kv电线带有绝缘护套,只是加强了线间及对地的绝缘等级,使线路运行更加安全更稳定,並不说明加上护套就可以达到绝缘的级别。
10k线路对地绝缘电阻是多少长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10千伏高压电缆的绝缘是多少10千伏高压电缆的绝缘是多少01-22583阅读10千伏高压电缆的绝缘是多少我来回答我要提问考试三部曲该数值不是固定的。
10kv额定绝缘电压10KV绝缘架空导线的额定电压就是10KV。
380V绝缘架空线的额定电压是1KV。
10kv高压电机对地绝缘应大于10兆欧。
使用中的10kv高压绝缘电缆电阻不能低于多少高压电缆电阻是3兆欧以上才算绝缘良好低压电器的绝缘电阻,如电动机及建束丝机筑内电线绝缘电阻。
10kV是否必须使用绝缘导线回答如下:是的。
这个问题要从安全性与经济性两个方面考虑。