6kv电缆载流量,6千伏铜电缆载流量6kv185mm2电缆载流量为540A单根的截面为185mm²的聚氯乙烯铜芯线明敷时最大载流量是530A。
6kVYJV22-120铜芯电缆载流量是多少查建筑电气常用数据手册04DX101-1三芯电缆,额定电压8.710;环境温度20°,工作温度90°,埋地,土壤热阻系数为1.2.5时。
6kv高压电缆容量YJLV103X240铝芯交联聚乙烯绝缘绝缘电缆。
6kv35mm电缆额定电流是多少6kv35mm电缆额定电流为190A。
电缆型号、环境温度、工作温度、敷设方式等因素对电缆载流量影响较大。
jgg高压电缆载流量6KV与10KVJGG一般只有6-95mm2,每平方毫米的安全载流量8A,与使用环境温度影响不大。
6kv185铝芯架空线载流量是多少185平方铝电缆的安全载流量是370A,可带三相电机的功率按照2A/1kW的经验公式计算,就是185KW。
6KV120铝电缆载流量120平方电缆的载流量为273A,根据功率公式:P=1.732UIcos∮=1.732x0.38x273×0.85=153KW。
即120平方电缆带153Kw。
6千伏50平方电缆能带多少电流6千伏50平方电缆能带210A电流根据口诀,50平方的铝电线其安全载流量为其截面的3倍,即50x30=150A。
6kv高压电缆型号有哪些根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=200/(1.732X6X0.=23A(按三相电计算,功率因数取0.查电缆载流量表。
6kv315kw高压电机用多粗的高压电缆6Kv高压电机3150kw,功率因数按0.9来计算。
电流为337A。
电缆的载流量与电缆型号、敷设方式和环境温度有关。
6kV1平方铜芯电缆载流量6KV1平方铜芯电缆载多少流量:1X6000X8.9=534006KV1平方铜芯电缆载多少流量:1X6000X8.9=53400。
6kv架空185的铝线安全载流电流1100KVA变压器高压侧电流计算公式是电流=容量/电压*1.732高压电缆电流计算最大载流量=电缆断面积(mm×这种电缆材质的允许最大电流密度(A/mm实。
6kv560kw电动机用多大的电缆要计算所用电缆截面积,束丝机先要计算出负载额定工作电流,由计算公式I=P/根号三/U/功率因素,这里已知P是560KW,U是6KV,功率因素我们这里按照经验取0.85。
240平方mm低压电缆安全载流量是多少主要是绝缘问题,低压的绝缘不够,不能用于高压。
载流量都是差不多的,例如6kV的240平方交联聚乙烯电缆空气敷设,在25度下,额定载流量为567A。
通常情况下600kw用多大的电缆600KW的设备电压可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,电压不同,电流也不同,所选择有电缆型号规格也不同。
600KW,10KV,35A左右。
电缆载流量对照表求一份电力电缆标称截面mm2绝缘标称厚度mm电缆最大外径mm参考重量㎏/km.铜铝排(宽/厚)15×320×325×330×440×440×550×550×6。
低压电缆载流量表载流量计算(口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。