37kw380v用多大电缆,380V/37千瓦电动机应选用多少平方的电缆线正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。
380v37千瓦电烤箱用多大的电缆37千瓦电动机额定电流70A左右,用16平方铜线或25平方铝线就可以。
37kw用多大的三相四线铝芯线37kw用16平方的三相四线铝芯线正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线,如果三相略有不平衡,某相电流可能超过70A。
37千瓦用多大电缆在380v供电系统里,37千瓦电动机的额定电流为74安培左右。
如果选用铝芯电缆供电的话,选用35平方毫米的铝芯电缆即可。
三十七千瓦电机用多大的铝线正常状况下,380V电路功率37kw的电机需求用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。
37kw三相四线配多大的电缆三相四线37千瓦10平方毫米铜线。
规格3*10+1*6。
功率37KW,电压380V,则电流约是37000/380/1.732/0.85=66A。
10平方铜电缆可以带37千瓦电机能不能要看其它条件,使用条件不一样,结果就不一样,如果配电半径(电源线长度)不超过5米,用10平方毫米的铜芯电缆是可以的。
37千瓦配多大电缆37千瓦用铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
如果是近距离(几十米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
37千瓦电机用多少平方的电线37千瓦的电机用25平方毫米铜芯线。
因为37千瓦电动机在三相电路中运行的额定电流大约是:37000w/1.732*380v*0.8(功率因数)=70.28A。
三相四线37千瓦多少平方线这个是根据距离的远近进行决定的,比如说距离是在几十米左右,那么可以选择16平方的铜电缆或者是25平方的铝电缆。
三相37kw的水泵应配多少平方的电缆按三相380V计算。
电流应该为92.5A,按一平方5安培计算,20~25平方毫米的电缆最合适安全经济。
且注意水泵常规使用软电缆。
按三相380V计算。
三相37千瓦电机用几平方铜线(计算方法:根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.;I-相线电流(A)带入数据P=37kw,U=380V。
37千瓦三相五线用多大电缆三相380伏电,1个千瓦可载2个电流,37*2=74A,16平方mm*5=80A,要用16平方电缆束丝机
三相380伏电,1个千瓦可载2个电流,37*2=74A,16平方mm*5=80A,要用16平方电缆。
三十七千瓦潜水泵需要多少平方的铜芯电缆电压380V一个千瓦需要2-2.5A的电流,三十七千瓦潜水泵需要多少平方的铜芯电缆,根据上表可以使用10平方的电流。
37千瓦的水泵电机配多大的电源线功率37千瓦,电压380伏,需要培10平方毫米以上的铜电线。
当功率是37KW,电压是380伏时,计算处电流大约是74A。
三十七千瓦电机启动电流有多大,需要选择多大电缆三相380V37KW电机额定电流约69A,按负载不同起动电流可达额定电流的4——7倍。
可选用16平方的铜电缆。
37千瓦6极电机用多少铜线37千瓦6极电机用10平方的铜线。
380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。
37千瓦的空压机,配多粗的电缆37千瓦的空压机,配25平方粗的电缆。
37千瓦的螺杆空压机能用10平方的电缆线。
37kw,380v三相,距离600--700米,匹配多少平方的铝芯线.潜水泵,铝芯线和铜芯电缆的成本各是多少比较简易的算法是功率除以2,如果距离长,就按再加一档。
例如22.5千瓦,除以2,得11.25。
用10平方就可以。
如果距离远,就用16平方。
以上按照国标铜芯线缆计算。
37kw用多少平方电线正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线,如果三相略有不平衡,某相电流可能超过70A,要相应增加电线截面积。
37kw空调外机用多大5芯电缆37kw空调外机用16平方毫米的5芯电缆正常情况下,380V电路功率37kw的空调外机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线,如果三相略有不平衡。
37KW电机用多少平方线若电机的额定电压是380伏,则其额定电流是37000瓦÷380伏=98安培,若选用铜芯线,应选25平方,其安全载流量是115安培,较安全。
即37kw电机用25平方铜芯线。
37kw罗茨风机用多大线在380伏的电路中,37千瓦罗茨风机用97.4安培的电线。
37千瓦的罗茨风机应该是工业用电,额定电压是380伏。
37KW潜水轴流泵用多大电缆37KW潜水轴流泵用10平方毫米的电缆正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线,如果三相略有不平衡,某相电流可能超过70A。
37kw300米电机配多大电缆额定功率37千瓦300米距离,如果该电机电压为三相380伏的话,那么该电机的额定电流为74安培,根据该电机的额定电流值和线路长度300米。
功率380KW电压380V选取多大电缆怎么计算线大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A。
37千瓦电机用多少平方的电线用10平方铜线正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。
37kw电机用多少平方铜线37KW电机额定电流在65A左右,16平方毫米的铜线安全载流量在90A左右。
如果是远距离(百米以上),铜电缆35平方毫米。
37千瓦的三相电机用多大的电缆线37千瓦的三相电机用铜芯电缆选用16平方毫米根据电流选择电缆线。
铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。
束丝机

苏州泰方机械有限公司
产品分类一览表
高速押出机系列
电子线押出机电源线押出机光伏线押出机汽车双色线押出机民用线设备
低烟无卤押出机BV线押出机电力电缆押出机铁氟龙押出机硅胶线押出机
氟塑料挤出机辐照橡胶线押出机橡胶硫化挤出机物理发泡押出机化学发泡押出机
高速串联生产线扁铜带押出机三层绝缘导线押出机纤维打包带设备铜排挤出机
3D打印胶条设备 造粒机


高速绞线机系列
200P高速绞线机300P高速绞线机400P高速绞线机500P高速绞线机630P高速绞线机
800P高速绞线机1000P高速绞线机1250P高速绞线机高绞机绞丝机
绞铜机绞线机束绞机束丝机铜线机
单绞成缆机系列
悬臂式单绞成缆机630型悬臂式单绞机800型悬臂式单绞机1000型悬臂式单绞机1250型悬臂式单绞机
旋框式单绞成缆机630型旋框式单绞机800型旋框式单绞机1000型旋框式单绞机1250型旋框式单绞机
立式单绞机卧式单绞机


双绞成缆机系列
630型双绞成缆机800型双绞成缆机1000型双绞成缆机1250型双绞成缆机双绞成缆机
退扭对绞机系列
500型小悬臂高速对绞机高速绞对机立式对绞机立式退扭机
三倍退扭对绞机双盘退扭机退扭对绞机卧式对绞机卧式退扭机
高速绕包机系列
包纸机薄膜绕包机高速包丝机高速丝包机换位导线纸包机
立式单层绕包机立式绕包机立式三层绕包机立式双层包带机立式双层绕包机
立式双头双层绕包机立式纸包机膜包机四对绕包机铜带纸包机
卧式单层绕包机卧式多层绕包机卧式多层纸包机卧式绕包机卧式双层包带机
卧式双层绕包机云母带绕包机纸包机组合导线纸包机
Type-C立式缠绕双包机极细线全自动高速绕包机卧式纸包机PTFE四氟薄膜绕包烧结机 
自动成圈机系列
小截面成圈打扎机中截面成圈打扎机大截面成圈打扎机立式网状成圈机卧式网状成圈机
梅花落桶机自动摇盘机自动摇盘包膜机1040型电线摇盘包膜机1860型电缆摇盘包膜机
放线机系列
立式张力放线架卧式张力放线架日式双轴放线架日式磁粉张力放线架单轴主动张力放线架
高速主动放线架无轴式磁粉张力放线架无轴式主动张力放线架双轴主动张力放线机双轴主动张力放线架
多头并丝铜线放线架多头主动张力放线架甩桶放线架端轴式放线架龙门式放线架
收线机系列
单轴收线机双轴收线机无轴式收线机无轴式双轴收线机磁条收卷机
自动换盘收线机象鼻式牵引收线机梅花落桶收线机端轴式收排线架龙门式收排线机
拉丝机系列
细微拉丝机微拉机微拉连续退火机小拉机双头小拉机
小拉连续退火机中小拉机中小拉连续退火机双头小拉连续退火机中拉机
中拉连续退火机双头中小拉机中大拉连续退火机大拉连续退火机多头拉连续退火机
8头拉连续退火机16头拉连续退火机并丝放线机并丝收线机小拉自动换盘机
紧密收线机梅花落线机退火镀锡机

其它电工设备
叉式绞线机管式绞线机框式绞线机笼式绞线机摇蓝式成缆机
铜带铠装机



周边辅助设备
履带牵引机高速裁线机高速缠绕机卷磁机彩排并线机
复绕机-倒轴机立式注条机卧式注条机加热型过粉机工频火花机
高频火花机激光测径仪铜线预热器铜粉过虑器上色过油机
双轮张力机自动裁线机自动混料机机头与模具




TAG: 束丝机  

推荐资讯

138-1293-0229