您好,欢迎访问泰方机械有限公司官网!

138-1293-0229
0512-36836661
井下高压电缆的泄漏-常见问题-高速绞线机|束丝机|绞铜机-高速绞线机厂家
联系我们

高速绞线机|束丝机|绞铜机-苏州泰方线缆机械有限公司

地址:江苏省昆山开发区前进东路579号
手机:138-1293-0229

咨询热线0512-36836661

井下高压电缆的泄漏

发布时间:2024-04-17人气:108

井下高压电缆的泄漏,为什么要求高压电缆的泄漏和耐压试验高压电缆的泄漏和耐压试验可以发现绝缘电阻测定过程中所不能发现的绝缘缺陷.能较好地反映出电缆受潮、绝缘下降、劣化和局部缺陷等方面的问题。
高压电缆泄漏电流大是怎么回事高压电缆的泄漏电流主要是电容性的泄漏电流,而且是对地。
其主要影响是在供电末端会抬高电压,对绝缘束丝机有影响。
还有对地短路保护的要求高。
高压电缆直流泄漏试验标准若试验电压稳定,而泄漏电流呈周期性的摆动,则说明被试电缆存在局部空隙性缺陷。
在一定的电压作用下,间隙被击穿,泄漏电流便会突然增加,击穿电压下降。
高压电缆泄漏电流规定35KV以下高压电缆打耐压时测量泄漏电流,一般要求加压5分钟时的数值不应大于加压一分钟时的数值,或者,35KV油纸电缆在140KV试验电压时不大于85微安。
高压电力电缆过长泄漏大应该怎么解直流耐压试验时要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。
高压电缆泄漏电流测试怎么做摇绝缘;做直流耐压试验并做泄漏电流的测量;根据电缆的电压等级不同试验电压也不同。
在摇绝缘。
如果是新电缆还要加做电缆的通断和相序试验。
高压电缆试验10kv电缆26kv5min,泄露不能超过50微安,并且三相要求平衡。
35kv电缆9万5min泄露不超过50微安,并且三相要求平衡。
耐压必须是直流电压。
高压电缆头泄漏电流大会影响零序保护动作吗高压电缆头上的泄露电流大会影响高压零序电流互感器动作。
如果高压零序电流互感器在高压电力电缆前面可以感应保护动作。
高压电缆耐压试验和泄漏试验是不是一回事高压电缆泄漏实验是用直流高压发生器。
电缆工频耐压试验目前比较好的方法就是用上海大帆DFVF3000串联谐振耐压设备。
10KV高压电缆泄露电流值标准采用直流高压发生器进行耐压试验,施加电压为105kV试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。
10kv高压电缆地埋漏电有什么后果导致人身触电。
当电线漏电,就会导致人身触电事故。
此时如地电流的一部分将要从人体流过,其数值大到一定程度就会造成工作人员的伤亡。
高压电缆漏出钢铠处理办法不论电压等级大小,铠装电缆做中间接头时,剥除钢铠时,在其根部预留出一定长度的钢铠,并将预留部分的端头绑扎牢固。
剥开钢铠至预留部端头切断。
直流高压电缆泄漏电流正常范围直流高压的电缆泄漏电流正常范围是10-20μA耐压5min时的泄漏电流值不应大于耐压1min时的泄漏电流值。
煤矿井下常见的电气失爆现象有哪些煤矿井下常见的电气失爆现象有:(外壳严重变重变形或出现裂纹,焊缝开焊以及连接螺栓不齐全、螺扣损坏以及螺纹拧入深度少于规定等。
煤矿井下电气设备漏电原因有哪些?漏电有何危害?如何预防电缆破皮漏电,用电设备没有接地极。
漏电容易引起人体接触设备触电,设备对地泄露时产生电火花引起有害气体的燃烧和爆炸。
请问:什么情况需要做电缆泄漏试验?电缆头新做或重做,或者运行中电缆头有放电弧光需要确认电缆头故障时,要做泄漏试验。
电缆泄漏试验标准高压电力设备如果新的产品,实验依据GB50150交接试验标准,如果是运行过程中出现定期检修依据DL596电力设备预防性试验标准。
电缆为什么会有泄漏电流任何一种绝缘并不是完全不导电的,能够作为绝缘的材料只是它的电阻非常高,对电流的阻碍能力强,当电缆通上电压之后,绝缘并不是完全不导电。
井下电缆绝缘多长时间检测一次各矿井必须每季度检查一次固定敷设电缆的绝缘,每周由专责电工检查一次悬挂情况,并进行外部检查。
电缆泄露实验电缆故障点测试验按点计算,内容包括准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试。
煤矿井下如何查找电缆漏电目前有一种集电缆路径检测、埋深测定和故障点定位三位一体的仪器。
这一检测仪体积小,放在手提工具箱里,重量轻,单人即可轻松操作。
井下电缆故障点查找经典方法直接判断首先应确定哪条电缆出了故障。
如果属于电缆事故跳闸,应首先用摇表测定电缆芯线之间和对地的绝缘电阻,初步判断故障的性质。
10kv电缆试验泄漏原因因为电缆存在泄漏电流。
因为电缆存在泄漏电流。
电缆试验是的1KV及以下不作高压电缆才做的。
低压一般不需要,除非怀疑电缆有故障。
高压电缆漏电是什么原因高压电缆绝缘层损坏,导致电缆漏电。
高压电缆绝缘层损坏,导致电缆漏电。
井下通讯电缆破损属于失爆吗井下通讯电缆破损是属于失爆的,只要是带电的导线无论电压多大或多小只要破损就是失爆,所有井下用电设施设备都必须具备防爆功能,决对不能失爆。
电缆泄漏试验的合格标准是电缆直流泄漏试验的国家标准:耐压5min时的泄漏电流值不应大于耐压1min时的泄漏电流值。
矿井井下常见的电缆故障及预防措施有哪些求解井下常见的电缆故障有:(电缆落在地上,甚至浸泡在水中。
许多人对电缆落在地上或浸泡在水中毫不在乎,不认为是故障,实际上许多电缆事故都是由此而引起的。
电缆漏电流最简单解决方法线路电缆在电力线路正常运行时,可能会遇到漏电,那么,如果线路在工作时电线电缆有漏电,怎么办,怎么检查?如果您的电缆泄漏,情况可分为两部分。
高压线漏电会造成什么后果漏电,就是线路的某一个地方因某种原因(风吹、雨打、日晒、受潮、碰压、划破、摩擦、腐蚀等)使电线的绝缘下降,导致线与线、线与地有部分电流通过。
高压进线电缆头爆了是什么原因铸铁终端头发生爆炸的原因一般有以下几种:(电缆负荷或外界温度变化时,终端头中的绝缘胶热胀冷缩,发生“呼吸作用”,形成内外空气交流,从而潮气侵入。
煤矿井下开关显示漏电有哪些原因原因如下供电器材的质量低下,不到服务年限就老化、断裂、脱落、破损,导致漏电频率增高。
束丝机

苏州泰方机械有限公司
产品分类一览表
高速押出机系列
电子线押出机电源线押出机光伏线押出机汽车双色线押出机民用线设备
低烟无卤押出机BV线押出机电力电缆押出机铁氟龙押出机硅胶线押出机
氟塑料挤出机辐照橡胶线押出机橡胶硫化挤出机物理发泡押出机化学发泡押出机
高速串联生产线扁铜带押出机三层绝缘导线押出机纤维打包带设备铜排挤出机
3D打印胶条设备 造粒机


高速绞线机系列
200P高速绞线机300P高速绞线机400P高速绞线机500P高速绞线机630P高速绞线机
800P高速绞线机1000P高速绞线机1250P高速绞线机高绞机绞丝机
绞铜机绞线机束绞机束丝机铜线机
单绞成缆机系列
悬臂式单绞成缆机630型悬臂式单绞机800型悬臂式单绞机1000型悬臂式单绞机1250型悬臂式单绞机
旋框式单绞成缆机630型旋框式单绞机800型旋框式单绞机1000型旋框式单绞机1250型旋框式单绞机
立式单绞机卧式单绞机


双绞成缆机系列
630型双绞成缆机800型双绞成缆机1000型双绞成缆机1250型双绞成缆机双绞成缆机
退扭对绞机系列
500型小悬臂高速对绞机高速绞对机立式对绞机立式退扭机
三倍退扭对绞机双盘退扭机退扭对绞机卧式对绞机卧式退扭机
高速绕包机系列
包纸机薄膜绕包机高速包丝机高速丝包机换位导线纸包机
立式单层绕包机立式绕包机立式三层绕包机立式双层包带机立式双层绕包机
立式双头双层绕包机立式纸包机膜包机四对绕包机铜带纸包机
卧式单层绕包机卧式多层绕包机卧式多层纸包机卧式绕包机卧式双层包带机
卧式双层绕包机云母带绕包机纸包机组合导线纸包机
Type-C立式缠绕双包机极细线全自动高速绕包机卧式纸包机PTFE四氟薄膜绕包烧结机 
自动成圈机系列
小截面成圈打扎机中截面成圈打扎机大截面成圈打扎机立式网状成圈机卧式网状成圈机
梅花落桶机自动摇盘机自动摇盘包膜机1040型电线摇盘包膜机1860型电缆摇盘包膜机
放线机系列
立式张力放线架卧式张力放线架日式双轴放线架日式磁粉张力放线架单轴主动张力放线架
高速主动放线架无轴式磁粉张力放线架无轴式主动张力放线架双轴主动张力放线机双轴主动张力放线架
多头并丝铜线放线架多头主动张力放线架甩桶放线架端轴式放线架龙门式放线架
收线机系列
单轴收线机双轴收线机无轴式收线机无轴式双轴收线机磁条收卷机
自动换盘收线机象鼻式牵引收线机梅花落桶收线机端轴式收排线架龙门式收排线机
拉丝机系列
细微拉丝机微拉机微拉连续退火机小拉机双头小拉机
小拉连续退火机中小拉机中小拉连续退火机双头小拉连续退火机中拉机
中拉连续退火机双头中小拉机中大拉连续退火机大拉连续退火机多头拉连续退火机
8头拉连续退火机16头拉连续退火机并丝放线机并丝收线机小拉自动换盘机
紧密收线机梅花落线机退火镀锡机

其它电工设备
叉式绞线机管式绞线机框式绞线机笼式绞线机摇蓝式成缆机
铜带铠装机



周边辅助设备
履带牵引机高速裁线机高速缠绕机卷磁机彩排并线机
复绕机-倒轴机立式注条机卧式注条机加热型过粉机工频火花机
高频火花机激光测径仪铜线预热器铜粉过虑器上色过油机
双轮张力机自动裁线机自动混料机机头与模具




TAG: 束丝机  

推荐资讯

138-1293-0229