620千瓦用多大电缆

发布时间:2024-04-18人气:148

620千瓦用多大电缆10kV高压电机的电缆为几芯机组功率620kW,容量大约620x1.2=744kVA,要求额定电流大约是744kW/10kV/v3=43A,考虑到短路冲击,选50的电缆就够了,选用183的电缆确实有点大。
多大电缆带多少千瓦计算方法选电缆线要根据敷设条件选,不同厂家的相同截面导线的载流量是差不多的。
按照某厂家的电力电缆载流量表80KW可选铜芯50平方三芯或四芯电缆即可。
6okw需要多少平方铜芯电线60kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=60/1.732/0.38/0.8=119/0.53=225安,需要使用50平方铜芯电缆。
多少千瓦用多少平方线计算公式铜芯线:1平方毫米7.5A,1.5平方毫米15A(10A/mm,2.5平方毫米20A(8A/mm,4平方毫米28A(7A/mm,6平方毫米37A(6.2A/mm,10平方毫米50A(5A/mm。
6万瓦用多大的电缆25平方的三芯电缆。
60KW需要多大的主电缆25平方的铜芯电缆,25平方电缆35℃安全载流量119A。
60千瓦用多大电缆由电气输配电工程设计理论计算出每千瓦时工作电流为2安培,60千瓦负荷即为120安培工作电流,根据铜芯线每平方毫米6安培的载流量选择20平方毫米三相电缆即可。
kw动力电源用多少平方电缆1千瓦电缆是1.5平方。
1KW单相设备额定电流约是1000/220=4.5A。
1.5平方毫米铝线载流量经验值是1.5*5=7.5A(铜线载流量是30A),电线载流量大于设备额定电流。
请给说说600kw需要多大电缆600KW,10KV,35A左右;6KV,电流60A左右,3KV,电流120A左右。
只从载流量来选择的话,选择25平方的可以了。
60千瓦用多大电缆知道的告诉下由此可见60KW需要55平方的铜线(电源电压220V)或是32平方铜线(电源电压380V)。
铝线则要选择110平方(电源电压220V)或65平方(电源电压380V)。
知道用电kw怎么计算用多大电线我们知道了用电的功率之后,如果要想知道她用多粗的线我们就必须知道她在多少电压的情况下工作,如果是在220伏的情况下工作的话,1000瓦就是4.5个电流。
60千瓦需要多大的电缆谁能告诉我60千瓦如果是三相对称的话,电流是107.4A,查电工手册需要25平方铜线。
因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。
多少千瓦需要多大电缆的计算公式电机功率与配线直径计算首先要计算100KW负荷的线电流。
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
知道千瓦数如何算出用多大的线一般情况下1平方线允许最大容量1320瓦即1.32千瓦,用已知的千瓦数除以1.32得到结果的就是用多大的线。
哪位朋友知道60kw要用多大电缆60KW需要55平方的铜线,为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A,55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流,55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。
想知道60kw用多大电缆我知道应该是60KW的正常工作电流在110-120A之间,你可以用3*50+1的国标铜线或3*70的国标铝线。
6个20kw电器用多大电缆正常情况下,380v电路功率20kw的电机需要用6平方以上的铝线、4平方以上的铜线。
电流=20000/380/1.732/0.8=38a,取6平方以上的铝线、4平方以上的铜线。
2OO千瓦功率要用多大的铜芯电缆要多大电缆,首先要看负载需要多大电流,不单独是看多大功率,200KW功率,若是660V电压就有200多A电流,至少得用70平方电缆,若1140v电压50平方就足够了。
二万六千瓦需多大的电线26kw用75平方的铜芯线即可26kw用75平方的铜芯线即可。
60kw的功率用多大的电缆60千瓦三相的用25平方铜电线;1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A。
62kw功率电机要配多大电缆工程上电缆的安全载流量是按设备功率的2倍算,62KW是的电流大约是132A根据设备的运行情况、启动方式、电缆敷设方式选择电缆规格(VV、VVP等),查载流量手册。
60KW用多大的电缆60kw的功率用多大的电缆:用55平方的电缆。
电功率计算公式:P=W/t=UI。
推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。
6万千瓦要多大的电缆要25平方的电缆。
因6万千瓦的功率需要选择25平方的铜芯电线,因为25平方的铜芯线,它的电流量,如果在单相电路当中,能够达到26安到28安。
600千瓦的功率要配多大的电缆如果是10KV、600KW、功率因数打0.8算也就40多安的电流,长度才45米,没什么线路损耗,选3*25铜芯或3*35铝芯电缆(载流量都100A以上)足够了。
60千瓦电器用多大电缆这要看你的空调采用的电压所定;如果用220V电源,那么60000/220=273A,那么电高速绞线机缆建议用50平方的铜线.如果用380V电源,那么60000/380/1.732/0.85=107A。
高速绞线机

苏州泰方机械有限公司
产品分类一览表
高速押出机系列
电子线押出机电源线押出机光伏线押出机汽车双色线押出机民用线设备
低烟无卤押出机BV线押出机电力电缆押出机铁氟龙押出机硅胶线押出机
氟塑料挤出机辐照橡胶线押出机橡胶硫化挤出机物理发泡押出机化学发泡押出机
高速串联生产线扁铜带押出机三层绝缘导线押出机纤维打包带设备铜排挤出机
3D打印胶条设备 造粒机


高速绞线机系列
200P高速绞线机300P高速绞线机400P高速绞线机500P高速绞线机630P高速绞线机
800P高速绞线机1000P高速绞线机1250P高速绞线机高绞机绞丝机
绞铜机绞线机束绞机束丝机铜线机
单绞成缆机系列
悬臂式单绞成缆机630型悬臂式单绞机800型悬臂式单绞机1000型悬臂式单绞机1250型悬臂式单绞机
旋框式单绞成缆机630型旋框式单绞机800型旋框式单绞机1000型旋框式单绞机1250型旋框式单绞机
立式单绞机卧式单绞机


双绞成缆机系列
630型双绞成缆机800型双绞成缆机1000型双绞成缆机1250型双绞成缆机双绞成缆机
退扭对绞机系列
500型小悬臂高速对绞机高速绞对机立式对绞机立式退扭机
三倍退扭对绞机双盘退扭机退扭对绞机卧式对绞机卧式退扭机
高速绕包机系列
包纸机薄膜绕包机高速包丝机高速丝包机换位导线纸包机
立式单层绕包机立式绕包机立式三层绕包机立式双层包带机立式双层绕包机
立式双头双层绕包机立式纸包机膜包机四对绕包机铜带纸包机
卧式单层绕包机卧式多层绕包机卧式多层纸包机卧式绕包机卧式双层包带机
卧式双层绕包机云母带绕包机纸包机组合导线纸包机
Type-C立式缠绕双包机极细线全自动高速绕包机卧式纸包机PTFE四氟薄膜绕包烧结机 
自动成圈机系列
小截面成圈打扎机中截面成圈打扎机大截面成圈打扎机立式网状成圈机卧式网状成圈机
梅花落桶机自动摇盘机自动摇盘包膜机1040型电线摇盘包膜机1860型电缆摇盘包膜机
放线机系列
立式张力放线架卧式张力放线架日式双轴放线架日式磁粉张力放线架单轴主动张力放线架
高速主动放线架无轴式磁粉张力放线架无轴式主动张力放线架双轴主动张力放线机双轴主动张力放线架
多头并丝铜线放线架多头主动张力放线架甩桶放线架端轴式放线架龙门式放线架
收线机系列
单轴收线机双轴收线机无轴式收线机无轴式双轴收线机磁条收卷机
自动换盘收线机象鼻式牵引收线机梅花落桶收线机端轴式收排线架龙门式收排线机
拉丝机系列
细微拉丝机微拉机微拉连续退火机小拉机双头小拉机
小拉连续退火机中小拉机中小拉连续退火机双头小拉连续退火机中拉机
中拉连续退火机双头中小拉机中大拉连续退火机大拉连续退火机多头拉连续退火机
8头拉连续退火机16头拉连续退火机并丝放线机并丝收线机小拉自动换盘机
紧密收线机梅花落线机退火镀锡机

其它电工设备
叉式绞线机管式绞线机框式绞线机笼式绞线机摇蓝式成缆机
铜带铠装机



周边辅助设备
履带牵引机高速裁线机高速缠绕机卷磁机彩排并线机
复绕机-倒轴机立式注条机卧式注条机加热型过粉机工频火花机
高频火花机激光测径仪铜线预热器铜粉过虑器上色过油机
双轮张力机自动裁线机自动混料机机头与模具




TAG: 高速绞线机  

推荐资讯

138-1293-0229