315变压器电缆315变压器配多少电缆315kva变压器配线要300平方的铜电伯缆(低压侧)。
315kva变压器度配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。
315KVA变压器用多大铝电缆315KVA变压器用300平方的铝电缆315kva变压器配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。
315变压器低压侧能直接连接一级箱吗?电缆用多大的?允许负荷是多少315变压器的副边(低压侧)电流大约为315/(1.732X0.=455A根据副边电流选择电缆。
315kva变压器中性接地电缆需要多大315kva变压器中性接地电缆需要50平方毫米I=315/17.32=18.2A,理论上取In1.2,18.2*1.2=21.84=22A,可选25A。
315箱变要多大电缆1条240或两条120电缆。
一般0.4KV的低压端按1KVA过1.5A电流,315KVA大概是500A电流。
计算方法是,功率=1.73x电压x电流x功率因数(约0.。
315变压器输出多少铝线单位截面电流密度在1.3左右,315KVA变压器,最多用到260KW,300kw负荷电流约600A,变压器严重过负荷了。
但愿你不是同时使用。
315变压器铜线直径选铜芯电缆时,1平方毫米过电流2A。
455A电流要230平方毫米。
因此,315KVA变压器要配1条240或两条120电缆。
就按一般配电变压器的话高压侧10kV,低压侧400V。
一台315变压器的低压电缆要用多大的?是怎么算的?计算方法是二次最小用240平方,最好用300平方。
一次电流不大,但国标规定,一次电缆不能小于35平方,二次根据电流,查电缆载流量表,但还要根据电缆长度来计算。
315变压器放线2000米用多大电缆变压器到电柜应该使用母排不应该选用电缆。
选用8*80的铜母排(最小6*。
315KVA变压器低压侧配多大电缆315KVA变压器高压电缆50平方有多了,不过要按照当地供电所出供电方案来定的。
315变压器用180铝线电缆可以吗首先根据变压器容量计算出额定电流,才能选择电缆型号,通常变压器常期运行只能按铭牌容量的80%。
315kva变压器低压需要多大的电缆一般0.4KV的低压端按1KVA过1.5A电流,315KVA大概是455A电流。
计算方法是,功率=1.732x电压x电流x功率因数(约0.。
选铜芯电缆时,1平方毫米过电流2A。
315KVA需配多大电缆高压25平方的就行低压需要240的一条就可以。
变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。
315KVA变压器出线电缆出线侧电压为400V出线侧电流在450A左右1*240电缆载流量约为480A1*300电缆载流量约为560A3*300电缆载流量约为450A建议用3*(1*的电缆出线侧电压为400V出线。
315变压器用多粗铝线150平方的铝芯电缆。
单位截面电流密度在1.3左右,长期运行没有问题150平方的铝芯电缆。
变压器是315,120平方铝电缆,线长200米,电压降有多少,能带多少千瓦,大师回答谢谢120平方铝电缆,长度200m,能够带动的负荷为145KW,校验计算该线路压降为4.93%。
该计算负荷远小于变压器功率:315×0.9=283.5KW供给能力。
315kva配出低压主线线电缆一般0.4KV的低压端按1KVA过1.5A电流,315KVA大概是500A电流。
计算方法是,功率=1.73x电压x电流x功率因数(约0.。
选铜芯电缆时,1平方毫米过电流2A。
315KVA变压器到用户端电缆截面应选多大的二次电流499A,可选用240mm²铜电缆或300mm²铝电缆二次电流499A。
315变压器到一级配电柜用多大的电缆看你总负荷多少千瓦,一般我这用的300平方的看你总负荷多少千瓦。
315kva电动机用多大的铜导线315kva变压器用240平方电缆一般0.4KV的低压端按1KVA过1.5A电流,315KVA大概是455A电流。
计算方法是,功率=1.732x电压x电流x功率因数(约0.。
315kva变压器额定电流,计算出现需要多少平方电缆一次用35平方电缆。
二次最小用240平方,最好用300平方。
一次电流不大,但国标规定,一次电缆不能小于35平方,二次根据电流,查电缆载流量表。
315kva变压器用多大铝芯高压电缆10kv315kva变压器用300平方的铝芯高压电缆10kv315kva变压器配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。
315va的变压器高压侧需要多大电缆如果一定要用电缆的话建议:高压侧电缆用YJV3*25,电压侧电缆用2(3*240+1*一般工业用电缆最细的是1.5平方的,但是也是1.0和0.5平方电缆多用于信号传输。
315变压器进线多大电缆315变压器进线是75电缆线315变压器进线是75电缆线。
如何根据变压器选择相应的低压侧电缆315KVA变压器,低压侧电流是容量乘1.5,电流就是475A左右,电缆100平方以上每平方流2A电流,那就是用240平方电缆,但是选电缆还要看你的负载是重载启动重载运行。
315a用多大的铜电缆功率有电压和连接方式的不同而大小不同,而电流大小决定导线截面的主要因素,一绞铜机般情况下每平方铜线可以安全载电流4,02A,因此315a的电流需要用适配截面积为78。