200kw功率用多大电缆,哪位清楚200kw需要多大电缆三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电万无一失。
如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强。
200kW用多大电缆200kW用113.636平方毫米的铜电缆。
如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
200个千瓦用多大电缆200KW负载选择电缆功率200kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=376安如果是近距离(几十米以内),铜电缆70平方毫米。
200千瓦多大电缆在三相电路当中,如果功率达到了200千瓦,电流量就能够高达400安,所以与之相对应的电缆规格一般来说要选择铜芯电缆200平方左右。
200KW要用多大的电缆电压等级为380v情况下:总功率200KW,功率因数取0.8,线电流:I=P/√3*380*0.8=379.85A查表:铝芯电缆配185平方毫米.铜芯电缆配120平方毫米。
总功率200KW用多大的电缆你好,如果距离不远(200米以下),总功率200KW可选用150平方的铜芯电缆,但已无裕量,建议改用185平方的铜芯电缆200KW的负荷,大致电流400A。
YJV-3x185+1x150。
200千瓦用多大电缆200KW的负荷,大致电流400AYJV-3x185+1x150185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A计算负荷也称需要负荷或最大负荷。
我想问下200kw用多大的电缆三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电万无一失。
如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强,但是不能100%满负荷使用。
200千瓦三相电用多少平方的线如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强,但是不能100%满负荷使用。
200千瓦三相电用多大电缆距离100m200KW三相负载选择电缆:功率200kw的额定电流:I=P/1.732UcosΦ=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=376安。
200千瓦需要用多大的电缆如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
三相电机200kw用多大三芯电缆用120平方三芯电缆。
可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。
200kw三相电用多大的电缆线可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。
计算所需使用的电缆规格的话,则应该根据公式I=P÷(√3UcosΦ)来进行计算,其中cosΦ是指功率因素。
200千瓦用多少平方铝芯线需要90平方的电缆线。
(计算方法:根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.。
200kw需要多大平方电线200kw的电流约:379.85A需要电线面积:S=379.85/3-3.5=108.5-126.6平方毫米所以应选用120平方毫米的电缆谢谢大家参考一下。
200kw用多大铜芯电缆200kW用113.636平方毫米的铜电缆。
选择120平方铜缆就可以。
200KW柴油发电机的一种电源设备。
请问200千瓦的功率要几平方的线才能承受以200千瓦的小区箱式变为例:1万输入端不用说了那时电业局的事.二次侧380伏4根线:每根400安培电流。
用电量二百千瓦要用多大三相电缆200KW的负载,在电压380V,功率因数0.8时,电流约为380A,国标150平方铜芯电缆在空气中敷设(环境温度25℃时允许工作温度65℃),其安全载流量为400~450A。
200千瓦用多大电缆怎么分接200千瓦用185平方毫米的电缆,用铜管压接分接。
在三相电路当中,如果功率达到了200千瓦,电流量就能够高达400安。
200千瓦用多粗的电线怎么算的三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数200KW/380/1.732/0.85=357A。
根据电缆对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于150平方。
200千瓦用多大电缆380v一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,200千瓦,需要100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的电线电缆。
200kw的负载应选用多少平方的电缆?铜线和铝线应怎样计算?电源变压器应怎样选绞铜机择380v,200kw的负载。
200kw需要多大平方电线200kw的电流约:379.85A需要电线面积:S=379.85/3-3.5=108.5-126.6平方毫米所以应选用120平方毫米的电缆根据口决“10下五。
95平方电缆能带200千瓦吗不能带200千瓦如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。
200kw负荷需要多大的变压器及电缆200kw负荷的变压器及电缆应该用:低压侧(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的电缆。
低压侧(380V)。
200左右kw100米用多粗的铝线需要120mm²单芯铝芯电缆,计算如下1计算电流:I=P/√3Ucosφ=200000/1.732×380×0.9≈340A2查导线安全载流表:单芯铝电缆120mm²,安全载流量355A。
200kw用4*120电缆可以吗200kw不可以用4*120电缆如果距离不远(200米以下),总功率200KW可选用150平方的铜芯电缆,但已无裕量,建议改用185平方的铜芯电缆200KW的负荷,大致电流400A。
三相电200KW用多大的铜芯电缆线200平方左右电缆。
在三相电路当中,200KW的负荷,大致电流400A,根据YJV-3x185+1x150,185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A。
已知三相四线总功率为200KW,请问该用多大平方的线三相四线总功率为200kw,应将200Kw的功率按分相使用和三相三角形连接方式运行使用各占一半考虑,分相使用每平方铜芯线安全载功率0,9Kw,需要用111平方铜线。
200KW电机需要多大的铜线电缆需用系数选0.7,200KW*0.7=140KW,电流140000/380/1.732/0.8=266A,室外桥架敷设(长度为60米左右),环境最高温度为35摄氏度左右,单个用电功率不超过5KW。
200KW要用多大的电缆你好,如果距离不远(200米以下),总功率200KW可选用150平方的铜芯电缆,但已无裕量,建议改用185平方的铜芯电缆200KW的负荷,大致电流400A。
200千瓦光伏电站用多大的动力电缆200千伏安光伏发电电缆要用多大?是200KW的发电机吧?若这样见下面的计算及选择:计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=200000/380/1.732/0.9≈337.6A。
200千瓦用多大铝芯电缆200千瓦用200平方大铝芯电缆如果功率达到了200千瓦,电流量就能够高达400安,所以与之相对应的电缆规格一般来说要选择铜芯电缆200平方左右。