架空绝缘电缆标准是什么产品执行标准额定电压1kV及以下架空绝缘电缆GB14049-93参照采用IEC502(和IEC840(。
架空电缆标准是怎样的电缆敷设时,环境温度不应低于-20℃,低于-20℃敷设时,电缆必须预先加热。
10kv架空线执行标准执行标准:额定电压1KV及以下架空电缆GB12527—1990,参照采用IEC502,IEC227。
380v绝缘线架空标准380V母线,使用1000V摇表,测得其绝缘电阻应≥100MΩ;380V电缆,使用500V摇表,测得其绝缘电阻应≥0.5MΩ。
10kv架空线路绝缘测试标准当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电线电缆国家标准是啥常规电线电缆标准:一.交联聚乙烯绝缘电缆生产标准:本产品按GB3-IEC60502-1997标准制造。
有35kv的架空绝缘线吗我国架空绝缘导线主要三个等级:1kV,10kV和35kV三个电压等级的导线。
1kV架空电缆标准是GB/T12527-2008额定电压1kV架空绝缘电缆。
1000v电缆绝缘国家标准低压电缆相间绝缘标准是:1000Ⅴ电压1兆欧,如工作电压是380V,绝缘数值就是38兆欧。
架空线对地绝缘电阻相间绝缘的标准低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。
架空绝缘电缆绞丝的丝号和根数控制电缆、电力电缆、架空绝缘电缆、阻燃电缆、耐火电缆等,下面分别就其执行标准、型号规格、用途作简要介绍。
10kv架空线路的型号规格是多少架空电缆:又名架空线;架空导线;架空绝缘线;架空绝缘导线;架空绝缘电缆。
低压电架空线验收标准架空配电绝缘线紧密挤包无腐蚀电力施工中的架空配电线路施工必须选用高品质的架空配电绝缘线。
1kv架空绝缘电缆的参数哪位朋友知道1kv架空绝缘电缆参数如下采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-11X10/,立杆档距可以为20米。
国家规定低压电缆标准是什么低压电力电缆:GB/T12706.1-2002;控制电缆:GB9330-88;电线GB5023-1997;耐火电缆:GB/T19666-2005,GB/T12706.1-2002。
1kv架空线绝缘电阻不低于多少1KV以下的使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ,1KV以上使用2.5KV摇表:3KV及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。
架空绝缘线10kv的绝缘标准10kv线路绝缘电阻至少为300MΩ才符合运行要求。
10kv线路绝缘电阻至少为300MΩ才符合运行要求。
请问电力电缆国家标准是什么内容包括:导体直径,例如2.5mm单芯铜导体直径≤1.9,4mm单芯铜导体直径≤2.4。
架空绝缘电缆是什么但也可将3~4相绝缘线芯绞合成一束,不加护套。
35kv架空线的选择35kv架空线JKJLGYJ钢芯架空导线架空绝缘电缆电压等级:0.6/1KV、8.7/15KV、26/35KV。
架空电缆敷设规范是什么电缆敷设及电缆头制作安装4.1电缆敷设4.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。
谁知道10kv电缆绝缘不低于多少10kv架空绝缘电缆价格:44元/米采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-1X10/,立杆档距可以为20米。
10kv架空线路绝缘电阻计算标准长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。
当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10KV70的架空绝缘线载流量10v70平方毫米的10kv架空绝缘线标准在30度能载192A电流,在20度还能高一些。
架空绝缘导线安全距离规范架空线路档距高压配电线路:城市40~50米;城郊及农村50~100米低压配电线路:城市40~50米。
什么是架空绝缘电缆就是为了安全考虑,把一些高压高电流的电线给架空在空中,或者地下。
我们常见的有一种是裸导线,我们常见的输电线就是这样的。
接地环配置标准引用标准GB/T14049《额定电压10kV架空绝缘电缆》DL/T5220《10kV及以下架空配电线路设计技绞铜机术规程》DL/T601《架空绝缘配电线路设计技术规程》安装规范。
新建10KV架空线路绝缘是多少符合安全规程10KV线路和房子的安全距离:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m。
电缆绝缘厚度标准是怎样的谁清楚无论是电线的绝缘标准厚度、最小厚度、最大厚度,还是导体电阻20℃)值(实测数据必须小于标准数据),都是做为衡量产品合格的依据之一。
临时架空电缆要求电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。
需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
jklyj架空绝缘电缆和JKLY的有哪些区别JK代表架空L代表导体是铝线,Y代表聚乙烯。
架空配电线路绝缘导线的厚度一般都是多少架空绝缘导线的绝缘保护层有厚绝缘(3.4mm)和薄绝缘(2.5mm)两种。
厚绝缘的运行时允许与树木频繁接触,薄绝缘的只允许与树木短时接触。
jklyj-70架空绝缘导线参数型号:JKLYJ-70线芯材质:铝电压等级:中。
架空绝缘电缆长期允许载流量是多少聚氯乙烯绝缘护套电缆vlv-4*50+1*25的架空长期连续负荷允许载流量是141A。
聚氯乙烯绝缘护套电缆vlv-4*50+1*25的架空长期连续负荷允许载流量是141A。
10kv架空线路对地绝缘标准要求。
绝缘阻值判断:(所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ。
lgj120架空绝缘线能承载多大电流lgj120架空绝缘线能承载240A电流lgj120架空绝缘线电流一般标准配置在240A左右,如短时间运行可加大到300A左右。