电缆沟排水怎么解决对于室外管道漏水导致的电缆沟、电缆井漏水,应找到室外管道漏点并将其修复。
将室外地面破开,将沟外填土挖开,然后用2:8灰土分层夯实。
电缆沟怎么排水了解的说下室外电缆沟排水的做法:沟道与隧道工程包括土方施工、铺设垫层。
【请教】电缆沟如何排水才能保证不积水公路旁的电缆积水问题可以才用在电缆沟便面用一层水泥浆进行简单封堵,在电缆沟表面填一些泥土,这样也是可以做到防渗水的。
此时应该考虑地下水位问题。
室外电缆沟排水规范户外电缆沟的沟口宜高出地面5mm,以减少地面排水进入沟内。
但当盖板高出地面影响地面排水或交通时,可采用具有覆盖层的电缆沟,盖板顶部一般低于地面300mm。
室外电缆沟排水的做法是怎样的在电缆沟最低的地方,靠近雨水沟的地方,在电缆沟旁做一个集水井,井上部放出水管到雨水沟,出水管上接潜水泵的出口管,泵放在集水井里。
电缆沟防水与排水处理如果有要求电缆沟施工时候就要做防水处理。
地下室变电所要装电缆沟排水管吗地下变电所电缆沟的排水措施一般有两种方式:一种是与地下层排水系统联系在一起,即排入地下层的排水系统。
请问一下:配电房电缆地沟是否要装排水设施要做防水措施而不是排水。
严格来讲电缆沟就不允许进水,也就谈不上排水了。
电缆沟底及两壁都要做防水水泥沙浆。
如果是室外电缆沟的话每隔几十米要有渗水井。
电缆沟有积水抽不干寻找到电缆沟内地下水的渗漏点,进行针对性的消漏作业。
在电缆沟内设置集水坑,安装根据集水坑液位高低自动启停的液下泵。
电缆沟纵向排水坡不小于0.5%是什么意思就是电缆沟沟底沿图纸标注的纵坡方向按0.5%做坡,主要用途就是排水,在最低点还应有集水坑。
电缆井排水做法但是在十字路口的进出口得做2个电缆井,便于维护和后期工程增加电缆敷设问题。
高压电缆沟同沟敷设安全措施(电缆沟或电缆隧道应有防水排水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟。
积水可直接接人排水管道或经集水坑用泵排出。
电缆沟集水口做法电缆井集水坑可以砖砌或钢筋混凝土制作二种,井深深于电缆通过管道30cm左右,以兔排水取积泥。
配电室内的电缆沟,应采取防水盒排水措施仕么意思第3.4条配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。
在电缆沟的顶端挖一个坑,装一个潜水泵,有水就自动汇到坑里,潜水泵就抽水到户外。
电力井沟的施工步骤1适用范围:室外电缆井及管沟防水施工。
1排水清泥:首先进入电缆沟内,检查沟内存水情况及泥土渗入情况,用排水泵将沟内存水排除。
电缆沟进水潮湿,有啥办法能把水排出去或者把湿气减少啊,会不会引发安全事故电缆沟低于水平地面,环境湿度较大时,经墙壁渗入室内电缆沟,因电缆沟高绞机与开关柜相通,产生烟囱效应,暖湿空气汇集开关柜内,因此极易引发安全事故。
电缆沟和污水可以共用吗不能的,这两个必须单独分开,而且电缆沟底部也得经过处理,能够排水。
如共用会严重影响电缆的使用寿命,不安全,不利于检修等等很多缺点。
请教室内电缆沟集水坑的问题电缆沟内作集水坑比较好从多年的施工来看,北方工程不需要,南方的工程在室内设积水坑很有必要,同时积水坑不能和室外排水系统连通。
变电站四周要设排水沟吗需要,变电所不但要做好防水设施,更要做好排水设施,所以地下室变电所的电缆沟必须采取排水措施。
、隧道电缆沟怎么做电缆沟敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆;电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。
电缆隧道内敷设电缆。
室外电缆经过手孔井要不要排水由于电缆在电缆沟处于悬空状态,有一点水不会有问题,但为了保险最好设有排水沟由于电缆在电缆沟处于悬空状态,有一点水不会有问题。
电缆沟的防水要求标准户内电缆沟盖板应与地面持平。
若易积水积灰时,可用水泥砂浆抹死缝隙。
户外电缆沟的盖板,应高出地面,还可以兼作操作的走道。
电缆沟里有水对电缆有什么危害呢室外电缆沟一般不做防水,电缆沟内设电缆支架,再说上面有盖板,一般防水性能不错.如果怕积水,一般在电缆沟做排水。
电缆沟是否能当排水沟这要看能不能保证各自正常的运行管理,如果能就没有问题,比如现在有些城市和部门所做的共同沟,就是将各种不同的市政管线放在一条管沟内。
电力常识中电缆在沟内敷设一般有哪些要求电缆沟内电缆敷设要求如下:(电缆沟或电缆隧道应有防水排水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟。
积水可直接接人排水管道或经集水坑用泵排出。
电缆沟照明规范5.4电缆沟应满足防止外部进水、渗水的要求,且应符合下列规定:1电缆沟底部低于地下水位、电缆沟与工业水管沟并行邻近时。
积水坑的设置这个坑不该在电气的这问。
我印象中工艺设备布置或者总图上排水专业做这个。
讨论:电缆沟进水如何处理?关键是做好沟内电缆有接头的地方防水绝缘措施!做好绝缘并用水泵抽如果水很多且长期不退,建议使用潜水泵抽水保证电缆的绝缘良好。